热电偶温度采集模块简介:

DAM-3088模块是全新一代基于嵌入式系统的热电偶温度采集模块,采用标准 DIN35 导轨安装方式,现场安装简单,使用灵活;应对各种现场应用。模块配置有 RS232 接口,方便与 PC 或 PLC 通信,模块配置有 RS485 接口,可单独与 PC 或 PLC 通信,也可以与多个 485 模块组网使用。DAM-3088 可采集 8 路 K 型热电偶;转换精度高达0.5℃。另外模块可支持电压型信号输入。采用先进的磁隔离技术,有效保障数据采集的速度、可靠及安全。模块配有瞬态抑制电路,能有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块在恶劣的环境下可靠工作。DAM-3088 采用 16 位高精度 AD 芯片采集热电偶输出的电压信号,再通过适当的算法将电压信号转换为对应的温度信号,整体转换精度高达±0.5℃,分辨率高达 0.1℃。能满足大多数的工业现场数采集要求。产品针对工业应用设计:通过 DC-DC 变换,实现测量电路和主控电路电源隔离;同时控制单元与信号采集单元采用高性能磁隔离技术实现电气隔离,与一般的光电隔离相比数据通信更快更可靠。

热电偶温度采集模块参数:

隔离耐压:DC 2500V

ESD 保护:±15KV

供电范围:DC +8~+36V

功耗:小于 1W

工作温度:-40℃~+80℃

工业级V0级防火塑料外壳保障产品应用各类环境安全

安装方式:标准 DIN35 导轨安装

输入通道数: 4\8 路 K 型热电偶

输入温度范围:-40℃~1370℃

转换速率:3 次/秒(单通道)

转换分辨率:0. 1℃

支持RS485,RS232可定制CAN

测量精度:±0.5℃(典型值)

输入端过压保护,过流保护,并有低通滤波

通信接口:DAM-3088 配置有 1 路 RS232 与 1 路 RS485,RS232 可以直接与电脑连接,RS485 可以单个与 PLC 或其它主机连接,也可以多个模块组网后与 PLC 或其它主机连接。

RS232 连接:DAM 系统模块 RS232 接口为标准 RS232 接口,符合相关规范,可以直接与电脑或其它标准 RS232 接口连接,其连接方式为交叉连接法,即模块 TX 与电脑 RS232 的 RX 连接,模块RX 与电脑 RS232 的 TX 连接,模块 GND 与电脑 RS232 的 SGND 连接。

RS485连接:DAM 系统模块 RS485 接口为标准 RS485 接口,采用差分信号逻辑,逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V 表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V 表示。RS485 设备组网连接非常简单,只需要将设备正端和负端并接入总线即可;当其通信距离较长时应该特别注意网络拓扑,RS485 网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响低

模块通信模式主从模式:DAM-3088 模块通信模式通常为主从模式(一问一答模式);主机通过通信接口发送命令给模块,模块在接收到正确命令之后做出相应响应。

主动模式:DAM-3088 也可以通过命令将模块设置为模块主动模式(模块主动发送数据给主机),时间间隔可由用户设置,主动发送数据时间范围为:000100~999999mS。此模式不能应用于多 模块组网工作,否则将引起总线冲突。

通信地址:DAM-3088 模块通信地址范围为 01~FF(1~255),模块地址出厂设置为 01;模块通信地址可以由用户根据现场需要通过命令修改,具体方法参见相应命令。

通信速率:DAM-3088 模块 RS232/RS485 支持波特率:600bps、1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps;模块通信速率可以由用户根据现场需要通过命令修改,具体方法参见相应命令。

通信协议ASCII:DAM 模块支持 Custom-ASCII 协议(自定义的 ASCII 协议),用户可以通过简单的 ASCII 命令方便的读取测量数据和配置模块参数,比如地址(0x01~0xFF)、波特率(600bps、1200bps、 2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps)、校验和状态、开启或关闭通道等。

MODBUS-RTU协议:Modbus 协议是一种已广泛应用于当今工业控制领域的通用通讯协议。通过此协议,控制器相互之间、或控制器经由网络(如以太网)可以和其它设备之间进行通信。DAM-3088模块支持工业标准 MODBUS-RTU协议,模块通过 ASCII命令配置为MODBUS-RTU 协议后,可以工作于 MODBUS 从站状态。可以实现与多种品牌的 PLC、RTU 或计算机进行通讯。